Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur la mise au point des nouveaux systèmes informatisés de sûreté nucléaire. Le système informatique P-20, chargé de la collecte et du transport des informations d'une centrale, semble connaître des problèmes techniques. Il demande si le perfectionnement de ce module d'assistance au diagnostic retardera d'une façon importante la date de mise en service de la centrale de Chooz.

- page 228


Réponse du ministère : Industrie publiée le 25/04/1991

Réponse. - Electricité de France rencontre des difficultés dans la mise au point du contrôle-commande de la centrale nucléaire de 1450 MWe de Chooz, qui constitue la première tranche du palier N 4. L'examen du projet retenu a conduit à la conclusion qu'il ne pouvait aboutir dans les délais fixés et qu'un délai important était inévitable avant que le système soit parfaitement opérationnel. Dans ces conditions, Electricité de France a décidé d'abandonner le projet initial. Plusieurs solutions de remplacement sont à l'étude mais, dans tous les cas, le chargement de la centrale ne semble pas pouvoir être effectué avant le début de 1995. En toute hypothèse, Electricité de France devra démontrer au service central de sûreté des installations nucléaires que la solution retenue ne dégrade pas la fiabilité du système.

- page 881

Page mise à jour le